3.8. Пневмомеханические преобразователи
Компоненты данной группы предназначены для сопряжения пневматической и механической частей модели. Они обеспечивают преобразование энергии сжатого газа в механическое движение или, наоборот, учитывают влияние механического движения на параметры рабочей среды.
3.8.1. PT01MTP
Назначение
Объёмный насос с механической частью и теплоотдачей.
Рисунок 3.8.1 — Компонент PT01MTP в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования объёмного насоса с механическим приводом и учётом теплообмена.
Модель преобразует механическую энергию вращения в поток рабочей среды, учитывает объёмный и общий КПД, инерцию вращающихся частей, а также теплообмен насоса с окружающей средой и рабочей средой.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| Thermohydraulic port A | base.ThermalFluid2 | Термогидравлический порт A |
| Thermohydraulic port B | base.ThermalFluid2 | Термогидравлический порт B |
| Mechanical port C | base.DOF1 | Механический порт |
| Thermal port D | base.DOF1 | Тепловой порт |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| C | base.real | Теплоёмкость насоса, Дж/К |
| D | base.real | Диаметр элемента, м |
| Fluid | — | Имя объекта свойств среды |
| JR | base.real | Момент инерции, кг·м² |
| KPD | base.real | Общий КПД |
| KPD0 | base.real | Объёмный КПД |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| NN | base.real | Частота рабочей точки, рад/с |
| P0 | base.real | Начальное давление на объёмах элемента, Па |
| PN | base.real | Перепад рабочей точки, Па |
| T0 | base.real | Начальная температура на объёмах элемента, К |
| T_environment | base.real | Температура окружающей среды, К |
| T_pump | base.real | Температура насоса, К |
| Vr | base.real | Рабочий объём, м³ |
| k_environment | base.real | Коэффициент конвекции в окружающую среду, Дж/(с·К) |
| k_fluid | base.real | Коэффициент конвекции в рабочую среду, Дж/(с·К) |
Физическая модель
Объёмный расход определяется выражением
Qv=VrωηvQ_v=V_r\omega\eta_vQv=Vrωηv
где:
- Q_v — объёмный расход, м³/с;
- V_r — рабочий объём насоса, м³;
- \omega — угловая скорость вала, рад/с;
- \eta_v — объёмный КПД.
Массовый расход определяется выражением
m˙=ρQv\dot{m}=\rho Q_vm˙=ρQv
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
- Q_v — объёмный расход, м³/с.
Перепад давления на насосе определяется выражением
ΔP=PB−PA\Delta P=P_B-P_AΔP=PB−PA
где:
- \Delta P — перепад давления на насосе, Па;
- P_A — давление на входном порту, Па;
- P_B — давление на выходном порту, Па.
Гидравлическая мощность определяется выражением
Nh=ΔP⋅QvN_h=\Delta P\cdot Q_vNh=ΔP⋅Qv
где:
- N_h — гидравлическая мощность, Вт;
- \Delta P — перепад давления на насосе, Па;
- Q_v — объёмный расход, м³/с.
Механическая мощность на валу определяется выражением
Nm=MωN_m=M\omegaNm=Mω
где:
- N_m — механическая мощность, Вт;
- M — момент на валу, Н·м;
- \omega — угловая скорость, рад/с.
Связь гидравлической и механической мощности определяется выражением
Nh=ηNmN_h=\eta N_mNh=ηNm
где:
- N_h — гидравлическая мощность, Вт;
- N_m — механическая мощность, Вт;
- \eta — общий КПД насоса.
Уравнение вращательного движения ротора имеет вид
JRdωdt=Mdrive−MloadJ_R\frac{d\omega}{dt}=M_{drive}-M_{load}JRdtdω=Mdrive−Mload
где:
- J_R — момент инерции ротора, кг·м²;
- \omega — угловая скорость, рад/с;
- M_{drive} — приводной момент, Н·м;
- M_{load} — момент сопротивления, Н·м.
Потери мощности определяются выражением
Nloss=Nm−NhN_{loss}=N_m-N_hNloss=Nm−Nh
или
Nloss=Nm(1−η)N_{loss}=N_m(1-\eta)Nloss=Nm(1−η)
где:
- N_{loss} — мощность тепловых потерь, Вт;
- N_m — механическая мощность, Вт;
- N_h — гидравлическая мощность, Вт;
- \eta — общий КПД насоса.
Тепловой баланс насоса определяется выражением
CdTpumpdt=Nloss−kenvironment(Tpump−Tenvironment)−kfluid(Tpump−Tf)C\frac{dT_{pump}}{dt}=N_{loss}-k_{environment}(T_{pump}-T_{environment})-k_{fluid}(T_{pump}-T_f)CdtdTpump=Nloss−kenvironment(Tpump−Tenvironment)−kfluid(Tpump−Tf)
где:
- C — теплоёмкость насоса, Дж/К;
- T_{pump} — температура насоса, К;
- T_{environment} — температура окружающей среды, К;
- T_f — температура рабочей среды, К;
- N_{loss} — мощность тепловых потерь, Вт;
- k_{environment} — коэффициент теплоотдачи в окружающую среду, Дж/(с·К);
- k_{fluid} — коэффициент теплоотдачи в рабочую среду, Дж/(с·К).
3.8.2. PT01PR
Назначение
Вентилятор с механическим портом.
Рисунок 3.8.2 — Компонент PT01PR в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования вентилятора (или центробежного компрессора), связанного с механическим приводом.
Модель преобразует механическую энергию вращения в энергию потока рабочей среды, формируя перепад давления между входным и выходным портами. Компонент учитывает характеристику вентилятора, изменение КПД в различных режимах работы и ограничение максимального крутящего момента.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| Port1 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт 1 |
| Port2 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт 2 |
| Port3 | base.DOF1 | Механический порт |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| A_I | base.real | Коэффициент A области I |
| A_IV | base.real | Коэффициент A области III и IV |
| B_I | base.real | Коэффициент B области I |
| B_II | base.real | Коэффициент B области II и III (слева) |
| B_IV | base.real | Коэффициент B области IV и III (справа) |
| C_I | base.real | Коэффициент C области I и II (слева) |
| C_III | base.real | Коэффициент C области III и II (справа) |
| D | base.real | Диаметр элемента, м |
| D_I | base.real | Коэффициент D области I и II (слева) |
| D_III | base.real | Коэффициент D области III и II (справа) |
| Fluid | — | Имя объекта свойств среды |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| P_port1 | base.real | Начальное давление на порту 1, Па |
| P_port2 | base.real | Начальное давление на порту 2, Па |
| QN | base.real | Отношение расхода к числу оборотов в точке максимального КПД, м³/об |
| T_port1 | base.real | Начальная температура на порту 1, К |
| T_port2 | base.real | Начальная температура на порту 2, К |
| a_tb | base.real | Параметр функции КПД турбинного режима |
| a_vent | base.real | Параметр функции КПД вентиляционного режима |
| max_kpd_tb | base.real | Максимальный КПД турбинного режима |
| max_kpd_vent | base.real | Максимальный КПД вентиляционного режима |
| tau_max | base.real | Максимальный крутящий момент, кг·м²/с² |
Физическая модель
Объёмный расход вентилятора определяется выражением
Q=QNnQ=Q_N nQ=QNn
где:
- Q — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- Q_N — отношение расхода к числу оборотов в точке максимального КПД, м³/об;
- n — скорость вращения рабочего колеса, об/с.
Перепад давления определяется характеристикой вентилятора
ΔP=f(Q,n)\Delta P=f(Q,n)ΔP=f(Q,n)
где:
- \Delta P — перепад давления между входным и выходным портами, Па;
- Q — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- n — скорость вращения рабочего колеса, об/с.
Форма характеристики вентилятора задаётся коэффициентами
AI, AIV, BI, BII, BIV, CI, CIII, DI, DIIIA_I,;A_{IV},;B_I,;B_{II},;B_{IV},;C_I,;C_{III},;D_I,;D_{III}AI,AIV,BI,BII,BIV,CI,CIII,DI,DIII
где:
- A_I — коэффициент области I;
- A_{IV} — коэффициент областей III и IV;
- B_I — коэффициент области I;
- B_{II} — коэффициент областей II и III (левая часть);
- B_{IV} — коэффициент областей III и IV (правая часть);
- C_I — коэффициент областей I и II;
- C_{III} — коэффициент областей III и II;
- D_I — коэффициент областей I и II;
- D_{III} — коэффициент областей III и II.
Максимальный КПД вентиляционного режима задаётся параметром
ηmax,vent\eta_{max,vent}ηmax,vent
где:
- \eta_{max,vent} — максимальный КПД вентиляционного режима.
Изменение КПД в вентиляционном режиме определяется функцией
ηvent=f(avent)\eta_{vent}=f(a_{vent})ηvent=f(avent)
где:
- \eta_{vent} — КПД вентиляционного режима;
- a_{vent} — параметр функции КПД вентиляционного режима.
Для турбинного режима используется зависимость
ηtb=f(atb)\eta_{tb}=f(a_{tb})ηtb=f(atb)
где:
- \eta_{tb} — КПД турбинного режима;
- a_{tb} — параметр функции КПД турбинного режима.
Механическая мощность определяется выражением
N=MωN=M\omegaN=Mω
где:
- N — механическая мощность, Вт;
- M — крутящий момент на валу, Н·м;
- \omega — угловая скорость, рад/с.
Гидравлическая мощность определяется выражением
Nh=ΔP⋅QN_h=\Delta P\cdot QNh=ΔP⋅Q
где:
- N_h — гидравлическая мощность, Вт;
- \Delta P — перепад давления, Па;
- Q — объёмный расход, м³/с.
Связь гидравлической и механической мощности определяется выражением
Nh=ηNN_h=\eta NNh=ηN
где:
- N_h — гидравлическая мощность, Вт;
- \eta — КПД вентилятора;
- N — механическая мощность, Вт.
Максимальный крутящий момент ограничивается условием
∣M∣≤τmax|M|\le\tau_{max}∣M∣≤τmax
где:
- M — крутящий момент на валу, Н·м;
- \tau_{max} — максимально допустимый крутящий момент, Н·м.
3.8.3. PT02PR
Назначение
Вентилятор с заданной эмпирической зависимостью.
Рисунок 3.8.3 — Компонент PT02PR в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования вентилятора с заранее заданной эмпирической характеристикой.
В отличие от вентилятора с механическим портом, данная модель не учитывает механический привод и рассчитывает расход непосредственно по зависимости между перепадом давления и объёмным расходом.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| Port1 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт 1 |
| Port2 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт 2 |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| D | base.real | Диаметр элемента, м |
| Fluid | — | Имя объекта свойств среды |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| P0 | base.real | Начальное давление на элементе, Па |
| Q_zero | base.real | Максимальный объёмный расход, м³/с |
| T0 | base.real | Начальная температура элемента, К |
| dP_reference_point | base.real | Перепад давления в точке зануления расхода, Па |
Физическая модель
Перепад давления между портами определяется выражением
ΔP=P2−P1\Delta P=P_2-P_1ΔP=P2−P1
где:
- \Delta P — перепад давления между портами, Па;
- P_1 — давление на порту 1, Па;
- P_2 — давление на порту 2, Па.
Объёмный расход определяется эмпирической зависимостью
Qv=f(ΔP)Q_v=f(\Delta P)Qv=f(ΔP)
где:
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- \Delta P — перепад давления между портами, Па.
При отсутствии противодавления вентилятор обеспечивает максимальный расход
Qv=QzeroQ_v=Q_{zero}Qv=Qzero
где:
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- Q_{zero} — максимальный объёмный расход, м³/с.
В точке зануления расхода выполняется условие
ΔP=ΔPreference\Delta P=\Delta P_{reference}ΔP=ΔPreference Qv=0Q_v=0Qv=0
где:
- \Delta P_{reference} — перепад давления, при котором объёмный расход становится равным нулю, Па;
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с.
Линейная аппроксимация характеристики вентилятора имеет вид
Qv=Qzero(1−ΔPΔPreference)Q_v=Q_{zero}\left(1-\frac{\Delta P}{\Delta P_{reference}}\right)Qv=Qzero(1−ΔPreferenceΔP)
где:
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- Q_{zero} — максимальный объёмный расход, м³/с;
- \Delta P — текущий перепад давления между портами, Па;
- \Delta P_{reference} — перепад давления, соответствующий нулевому расходу, Па.
Массовый расход определяется выражением
m˙=ρQv\dot{m}=\rho Q_vm˙=ρQv
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с.
3.8.4. PT11HC
Назначение
Односторонний однофазный гидроцилиндр.

Рисунок 3.8.4 — Компонент PT11HC в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования одностороннего гидроцилиндра с одним теплогидравлическим портом и одним механическим портом.
Давление рабочей среды воздействует на поршень, создавая поступательное усилие. Модель учитывает движение поршня, изменение объёма рабочей полости, демпфирование в крайних положениях, релаксирующую пружину и внутреннее дросселирование.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| PortA | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт A |
| PortB | base.DOF1 | Механический порт B |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Cd_dross | base.real | Коэффициент сопротивления дросселя |
| D_dross | base.real | Диаметр дросселя, м |
| Dead_V | base.real | Мёртвый объём каждого из портов, м³ |
| Fluid_in | — | Имя объекта свойств среды |
| L_demph_eff | base.real | Эффективная длина амортизирующих демпферов, м |
| L_dross | base.real | Длина дросселя, м |
| L_stroke | base.real | Ход поршня, м |
| Mass_piston | base.real | Масса поршня, кг |
| P0 | base.real | Начальное давление в линии гидравлического порта, Па |
| S_piston | base.real | Площадь поршня, м² |
| T0 | base.real | Начальная температура в линии гидравлического порта, К |
| k_demph | base.real | Коэффициент жёсткости пружины демпфера, Н/м |
| k_relax | base.real | Коэффициент жёсткости релаксирующей пружины, Н/м |
| x_0 | base.real | Начальное положение поршня, м |
Физическая модель
Сила, создаваемая давлением рабочей среды, определяется выражением
где:
- F_p — сила, действующая на поршень, Н;
- P_A — давление в рабочей полости, Па;
- S_{piston} — площадь поршня, м².
Текущий объём рабочей полости определяется выражением
где:
- V — текущий объём рабочей полости, м³;
- V_{dead} — мёртвый объём, м³;
- S_{piston} — площадь поршня, м²;
- x — текущее положение поршня, м.
Начальное положение поршня определяется условием
где:
- x_0 — начальное положение поршня, м.
Перемещение поршня ограничивается выражением
где:
- x — положение поршня, м;
- L_{stroke} — полный ход поршня, м.
Движение поршня описывается уравнением
где:
- M_{piston} — масса поршня, кг;
- F_p — сила давления рабочей среды, Н;
- F_{load} — внешняя нагрузка, Н;
- F_{demph} — сила демпфирования, Н.
Сила демпфера определяется выражением
где:
- F_{demph} — сила демпфирования, Н;
- k_{demph} — коэффициент жёсткости демпфера, Н/м;
- \Delta x — деформация демпферной зоны, м.
Релаксирующая пружина характеризуется коэффициентом
где:
- k_{relax} — коэффициент жёсткости релаксирующей пружины, Н/м.
Перепад давления на дросселе определяется выражением
где:
- \Delta P — перепад давления на дросселе, Па;
- P_i — давление на входе дросселя, Па;
- P_j — давление на выходе дросселя, Па.
Массовый расход через дроссель определяется выражением
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- C_{d,dross} — коэффициент сопротивления дросселя;
- A_{dross} — площадь проходного сечения дросселя, м²;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
- \Delta P — перепад давления на дросселе, Па.
Площадь проходного сечения дросселя определяется выражением
где:
- A_{dross} — площадь проходного сечения дросселя, м²;
- D_{dross} — диаметр дросселя, м.
3.8.5. PT1MPM
Назначение
Массовый насос с задаваемой характеристикой Q_m=f(\Delta P).
Рисунок 3.8.5 — Компонент PT1MPM в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования массового насоса, у которого массовый расход определяется табличной зависимостью от перепада давления между входным и выходным портами.
Компонент позволяет использовать экспериментальные или расчетные характеристики насоса без необходимости моделирования его внутреннего устройства.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| Port1 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт, вход в элемент |
| Port2 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт, выход из элемента |
| Port3 | base.DOF1 | Управляющий 1D-порт массового расхода |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| D | base.real | Гидравлический диаметр, м |
| Fluid | — | Имя объекта свойств среды |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| P0 | base.real | Начальное давление, Па |
| Qmdp | list | Табличная зависимость массового расхода от перепада давления |
| T0 | base.real | Начальная температура, К |
| TAU | base.real | Временная константа |
Физическая модель
Перепад давления между портами определяется выражением
где:
- \Delta P — перепад давления между выходным и входным портами, Па;
- P_2 — давление на выходном порту, Па;
- P_1 — давление на входном порту, Па.
Массовый расход определяется табличной характеристикой
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- \Delta P — перепад давления между портами, Па.
Зависимость задаётся параметром Qmdp в виде последовательности пар значений
где:
- \Delta P_i — значение перепада давления, Па;
- \dot{m}_i — соответствующий массовый расход, кг/с.
Например, значение
означает, что при
массовый расход равен
а при
массовый расход составляет
где:
- \Delta P — перепад давления, Па;
- \dot{m} — массовый расход, кг/с.
Если задана временная константа, изменение массового расхода описывается выражением
где:
- TAU — временная константа, с;
- \dot{m} — текущий массовый расход, кг/с;
- \dot{m}_{tab} — массовый расход, определённый по табличной характеристике, кг/с.
3.8.6. PT1VPM
Назначение
Объёмный насос с задаваемой характеристикой Q_v=f(\Delta P).
Рисунок 3.8.6 — Компонент PT1VPM в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования объёмного насоса, у которого объёмный расход определяется табличной зависимостью от перепада давления между входным и выходным портами.
Компонент позволяет использовать экспериментальные или расчетные характеристики насоса без необходимости моделирования его внутреннего устройства.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| Port1 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт, вход в элемент |
| Port2 | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт, выход из элемента |
| Port3 | base.DOF1 | Управляющий 1D-порт объёмного расхода |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| D | base.real | Гидравлический диаметр, м |
| Fluid | — | Имя объекта свойств среды |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| P0 | base.real | Начальное давление, Па |
| Qvdp | list | Табличная зависимость объёмного расхода от перепада давления |
| T0 | base.real | Начальная температура, К |
| TAU | base.real | Временная константа |
Физическая модель
Перепад давления между портами определяется выражением
где:
- \Delta P — перепад давления между выходным и входным портами, Па;
- P_2 — давление на выходном порту, Па;
- P_1 — давление на входном порту, Па.
Объёмный расход определяется табличной характеристикой
где:
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с;
- \Delta P — перепад давления между портами, Па.
Зависимость задаётся параметром Qvdp в виде последовательности пар значений
где:
- \Delta P_i — значение перепада давления, Па;
- Q_{vi} — соответствующий объёмный расход, м³/с.
Например, значение
означает, что при
объёмный расход равен
а при
объёмный расход составляет
где:
- \Delta P — перепад давления, Па;
- Q_v — объёмный расход, м³/с.
Массовый расход определяется через плотность рабочей среды
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
- Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с.
Если задана временная константа, изменение объёмного расхода описывается выражением
где:
- TAU — временная константа, с;
- Q_v — текущий объёмный расход, м³/с;
- Q_{v,tab} — объёмный расход, определённый по табличной характеристике, м³/с.
3.8.7. PT21HC
Назначение
Двусторонний одноштоковый однофазный гидроцилиндр.
Рисунок 3.8.7 — Компонент PT21HC в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования двустороннего одноштокового гидроцилиндра с двумя теплогидравлическими полостями и двумя механическими портами.
Давление рабочей среды может действовать на поршень с обеих сторон, обеспечивая перемещение штока в обоих направлениях. Модель учитывает массу поршня, ограничение хода, демпфирование в крайних положениях и внутреннее дросселирование рабочей среды.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| PortA | base.DOF1 | Механический порт A |
| PortB | base.DOF1 | Механический порт B |
| PortC | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт C |
| PortD | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт D |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Cd_dross | base.real | Коэффициент сопротивления дросселя |
| D_dross | base.real | Диаметр дросселя, м |
| Dead_V | base.real | Суммарный мёртвый объём, м³ |
| Fluid_port_C | — | Среда на порту C |
| Fluid_port_D | — | Среда на порту D |
| L_demph_eff | base.real | Эффективная длина каждого из амортизирующих демпферов, м |
| L_dross | base.real | Длина дросселя, м |
| L_stroke | base.real | Ход поршня, м |
| Mass_piston | base.real | Масса поршня, кг |
| P0_port_C | base.real | Начальное давление на порту C, Па |
| P0_port_D | base.real | Начальное давление на порту D, Па |
| S_piston | base.real | Площадь поршня, м² |
| T0_port_C | base.real | Начальная температура на порту C, К |
| T0_port_D | base.real | Начальная температура на порту D, К |
| k_demph | base.real | Коэффициент жёсткости пружины демпфера, Н/м |
| k_relax | base.real | Коэффициент жёсткости релаксирующей пружины, Н/м |
| x_0 | base.real | Начальное положение поршня, м |
Физическая модель
Объёмы рабочих полостей определяются положением поршня
где:
- V_C — объём полости C, м³;
- V_D — объём полости D, м³;
- V_{dead,C} — мёртвый объём полости C, м³;
- V_{dead,D} — мёртвый объём полости D, м³;
- S_{piston} — площадь поршня, м²;
- x — текущее положение поршня, м;
- L_{stroke} — ход поршня, м.
Начальное положение поршня задаётся выражением
где:
- x_0 — начальное положение поршня, м.
Перемещение поршня ограничивается диапазоном
где:
- x — положение поршня, м;
- L_{stroke} — ход поршня, м.
Сила, создаваемая давлением рабочей среды, определяется выражением
где:
- F_p — сила, действующая на поршень, Н;
- P_C — давление в полости C, Па;
- P_D — давление в полости D, Па;
- S_{piston} — площадь поршня, м².
Движение поршня описывается уравнением
где:
- Mass_{piston} — масса поршня, кг;
- x — положение поршня, м;
- P_C — давление в полости C, Па;
- P_D — давление в полости D, Па;
- S_{piston} — площадь поршня, м²;
- F_{load} — внешняя нагрузка, Н;
- F_{demph} — сила демпфирования, Н.
При достижении крайних положений учитывается действие демпферов
где:
- F_{demph} — сила демпфирования, Н;
- k_{demph} — коэффициент жёсткости демпфера, Н/м;
- \Delta x — деформация демпферной зоны, м.
Расход через внутренний дроссель определяется выражением
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- C_{d,dross} — коэффициент сопротивления дросселя;
- A_{dross} — площадь проходного сечения дросселя, м²;
- \Delta P — перепад давления на дросселе, Па;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³.
Площадь проходного сечения дросселя определяется выражением
где:
- A_{dross} — площадь проходного сечения дросселя, м²;
- D_{dross} — диаметр дросселя, м.
3.8.8. PTPVPM
Назначение
Механически управляемый насос, принимающий на вход рад/с.
Рисунок 3.8.8 — Компонент PTPVPM в библиотеке «Пневматика».
Обозначение
Компонент предназначен для моделирования объёмного насоса с механическим приводом. Производительность насоса определяется угловой скоростью, поступающей через механический порт.
Компонент преобразует механическую энергию вращения в поток рабочей среды между двумя теплогидравлическими портами. При расчёте учитываются объёмный и общий КПД насоса, а также момент инерции вращающихся частей.
Порты
| Обозначение порта | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| PortA | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт A |
| PortB | base.ThermalFluid2 | Теплогидравлический порт B |
| PortC | base.DOF1 | Механический порт C |
Пользовательские параметры модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| D | base.real | Диаметр элемента, м |
| Fluid | — | Имя объекта свойств рабочей среды |
| JR | base.real | Момент инерции, кг·м² |
| KPD | base.real | Общий КПД |
| KPD0 | base.real | Объёмный КПД |
| L | base.real | Длина элемента, м |
| NN | base.real | Частота рабочей точки, рад/с |
| P0 | base.real | Начальное давление на элементе, Па |
| PN | base.real | Перепад давления рабочей точки, Па |
| T0 | base.real | Начальная температура в линии гидравлического порта, К |
| Vr | base.real | Рабочий объём, м³ |
Физическая модель
Объёмный расход идеального насоса определяется выражением
где:
- Q_v — объёмный расход, м³/с;
- V_r — рабочий объём насоса, м³;
- \omega — угловая скорость вращения, рад/с.
С учётом объёмного КПД
где:
- Q_v — объёмный расход, м³/с;
- KPD0 — объёмный КПД;
- V_r — рабочий объём насоса, м³;
- \omega — угловая скорость вращения, рад/с.
Массовый расход определяется выражением
где:
- \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
- \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
- Q_v — объёмный расход, м³/с.
Гидравлическая мощность насоса определяется выражением
где:
- P_h — гидравлическая мощность, Вт;
- \Delta P — перепад давления между выходом и входом насоса, Па;
- Q_v — объёмный расход, м³/с.
Механическая мощность привода определяется выражением
где:
- P_m — механическая мощность, Вт;
- M — крутящий момент на валу, Н·м;
- \omega — угловая скорость вращения, рад/с.
Связь между гидравлической и механической мощностью определяется общим КПД
где:
- P_h — гидравлическая мощность, Вт;
- KPD — общий КПД насоса;
- P_m — механическая мощность, Вт.
Крутящий момент на валу определяется выражением
где:
- M — крутящий момент на валу, Н·м;
- \Delta P — перепад давления, Па;
- Q_v — объёмный расход, м³/с;
- KPD — общий КПД;
- \omega — угловая скорость вращения, рад/с.
Динамика вращения ротора описывается уравнением
где:
- J_R — момент инерции ротора, кг·м²;
- \omega — угловая скорость вращения, рад/с;
- M_{drive} — момент, создаваемый приводом, Н·м;
- M_{pump} — момент сопротивления насоса, Н·м.






