Пневматические компоненты. Часть 4

3.5. Обратные и предохранительные клапаны

3.5.1. PT01RV

Назначение

Предохранительный клапан.


Рисунок 3.5.1 — Компонент PT01RV в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для моделирования предохранительного клапана в термопневматической системе.

Модель обеспечивает автоматическое открытие клапана при достижении заданного давления или перепада давления и используется для защиты пневматических объемов и магистралей от превышения допустимого давления.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента

Поток рабочей среды проходит от порта Port1 к порту Port2 при открытии клапана.

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
Flag string Способ управления открытием: Pressure_inlet или Pressure_drop
Fluid Имя объекта свойств среды
L base.real Длина элемента, м
MDT base.real Коэффициент расхода
P0 base.real Начальное давление, Па
POT base.real Давление начала открытия, Па
PPT base.real Давление полного открытия, Па
T0 base.real Начальная температура, К
eps base.real Абсолютная шероховатость, м

Физическая модель

Условие открытия клапана зависит от значения параметра Flag.

Если выбран режим Pressure_inlet, управляющим параметром является давление на входе клапана:

P_{ctrl} = P_1

где:

  • P_{ctrl} — управляющее давление, Па;
  • P_1 — давление на входе клапана, Па.

Если выбран режим Pressure_drop, управляющим параметром является перепад давления:

P_{ctrl} = P_1 - P_2

где:

  • P_2 — давление на выходе клапана, Па.

Клапан остается закрытым при условии

P_{ctrl} < P_{open}

где:

  • P_{open} — давление начала открытия клапана, Па.

В закрытом состоянии массовый расход через клапан равен

\dot{m} = 0

Если управляющее давление находится в диапазоне

P_{open} \leq P_{ctrl} < P_{full}

клапан открывается частично.

Степень открытия определяется выражением

\chi = \frac{P_{ctrl} - P_{open}}{P_{full} - P_{open}}

где:

  • \chi — степень открытия клапана;
  • P_{full} — давление полного открытия клапана, Па.

При этом

0 \leq \chi \leq 1

При полном открытии клапана

P_{ctrl} \geq P_{full}

принимается

\chi = 1

Площадь проходного сечения определяется выражением

A = \frac{\pi D^2}{4}

где:

  • A — площадь проходного сечения клапана, м²;
  • D — гидравлический диаметр клапана, м.

Массовый расход через клапан определяется выражением

\dot{m} = \chi , \mu , A , \operatorname{sign}(P_1 - P_2)\sqrt{2\rho|P_1 - P_2|}

где:

  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • \chi — степень открытия клапана;
  • \mu — коэффициент расхода;
  • A — площадь проходного сечения клапана, м²;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • P_1 - P_2 — перепад давления на клапане, Па.

Плотность и другие термодинамические свойства рабочей среды определяются с использованием объекта свойств Fluid.

3.5.2. PT01VR

Назначение

Редукционный клапан.


Рисунок 3.5.2 — Компонент PT01VR в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для моделирования редукционного клапана в термопневматической системе.

Модель обеспечивает ограничение давления за клапаном путем автоматического изменения проходного сечения. При увеличении выходного давления клапан постепенно закрывается, уменьшая расход рабочей среды.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Пневматический порт, тепло-пневматический порт A
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента

Для данной модели поток обычно направлен от Port2 к Port1.

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
Fluid Имя объекта свойств среды
L base.real Длина элемента, м
MDT base.real Коэффициент расхода
P0 base.real Начальное давление, Па
P_max base.real Давление полного закрытия, Па
P_set base.real Давление начала закрытия, Па
T0 base.real Начальная температура, К
eps base.real Абсолютная шероховатость, м

Физическая модель

Управляющим параметром является давление на выходе клапана:

P_{out} = P_1

где:

  • P_{out} — выходное давление, Па;
  • P_1 — давление на порте Port1, Па.

Если выходное давление меньше давления начала закрытия,

P_{out} < P_{set},

клапан полностью открыт:

\chi = 1

где:

  • \chi — степень открытия клапана.

Если давление находится в диапазоне

P_{set} \leq P_{out} < P_{max},

степень открытия уменьшается по линейному закону:

\chi = 1 - \frac{P_{out} - P_{set}}{P_{max} - P_{set}}

где:

  • P_{set} — давление начала закрытия, Па;
  • P_{max} — давление полного закрытия, Па.

При этом

0 \leq \chi \leq 1

Если давление достигает давления полного закрытия,

P_{out} \geq P_{max},

клапан считается полностью закрытым:

\chi = 0

Площадь проходного сечения определяется выражением

A = \frac{\pi D^2}{4}

где:

  • A — площадь проходного сечения клапана, м²;
  • D — гидравлический диаметр клапана, м.

Массовый расход через клапан определяется выражением

\dot{m} = \chi , \mu , A , \operatorname{sign}(P_2 - P_1)\sqrt{2\rho|P_2 - P_1|}

где:

  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • \chi — степень открытия клапана;
  • \mu — коэффициент расхода;
  • A — площадь проходного сечения клапана, м²;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • P_2 - P_1 — перепад давления на клапане, Па.

Плотность и другие термодинамические свойства рабочей среды определяются с использованием объекта свойств Fluid.

3.5.3. PT01MP

Назначение

Насос с задаваемым массовым расходом.

image
Рисунок 3.5.3 — Компонент PT01MP в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для задания постоянного массового расхода рабочей среды в термопневматической системе.

Модель представляет собой идеализированный источник массового расхода, обеспечивающий перенос рабочей среды от входного порта к выходному.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента

Направление потока задается от порта Port1 к порту Port2.

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
L base.real Длина элемента, м
Qm base.real Массовый расход, кг/с
P0 base.real Начальное давление, Па
T0 base.real Начальная температура, К
Fluid Имя объекта свойств среды

Физическая модель

Массовый расход через насос задается параметром:

\dot{m} = Q_m

где:

  • \dot{m} — массовый расход через элемент, кг/с;
  • Q_m — заданный массовый расход, кг/с.

Для портов выполняется баланс массы:

\dot{m}*{Port1} + \dot{m}*{Port2} = 0

где:

  • \dot{m}_{Port1} — массовый расход через порт Port1, кг/с;
  • \dot{m}_{Port2} — массовый расход через порт Port2, кг/с.

Положительное значение расхода соответствует движению рабочей среды от порта Port1 к порту Port2.

Параметры состояния рабочей среды определяются через объект свойств Fluid.

3.5.4. PT02MP

Назначение

Насос с управляемым массовым расходом.


Рисунок 3.5.4 — Компонент PT02MP в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для моделирования идеального насоса, массовый расход которого задается внешним управляющим сигналом.

В отличие от компонента PT01MP, значение расхода не является постоянным параметром модели, а поступает через управляющий порт и может изменяться в процессе моделирования.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента
Port3 base.DOF1 1D управляющий порт, массовый расход через насос, кг/с

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
L base.real Длина элемента, м
P0 base.real Начальное давление, Па
T0 base.real Начальная температура, К
Fluid Имя объекта свойств среды

Физическая модель

Массовый расход через насос определяется сигналом на управляющем порту:

\dot{m} = u_{Port3}

где:

  • \dot{m} — массовый расход через насос, кг/с;
  • u_{Port3} — сигнал на управляющем порту, кг/с.

Для элемента выполняется уравнение сохранения массы:

\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 0

где:

  • \dot{m}_1 — расход через порт Port1, кг/с;
  • \dot{m}_2 — расход через порт Port2, кг/с.

Направление потока определяется знаком управляющего сигнала:

  • при \dot{m} > 0 поток направлен от Port1 к Port2;
  • при \dot{m} < 0 поток направлен от Port2 к Port1.

Параметры состояния рабочей среды определяются через объект свойств Fluid.

3.5.5. PT01VP

Назначение

Насос с задаваемым объёмным расходом.


Рисунок 3.5.5 — Компонент PT01VP в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для задания постоянного объёмного расхода рабочей среды в термопневматической системе.

Модель представляет собой идеализированный источник объёмного расхода, обеспечивающий перенос рабочей среды от входного порта к выходному независимо от текущего перепада давления в системе.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента

Направление потока задается от порта Port1 к порту Port2.

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
L base.real Длина элемента, м
Qv base.real Объёмный расход, м³/с
P0 base.real Начальное давление, Па
T0 base.real Начальная температура, К
Fluid Имя объекта свойств среды

Физическая модель

Объёмный расход через насос задается параметром:

Q_v = Q_{v0}

где:

  • Q_v — объёмный расход через насос, м³/с;
  • Q_{v0} — заданное значение объёмного расхода, м³/с.

Массовый расход определяется через плотность рабочей среды:

\dot{m} = \rho Q_v

где:

  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • Q_v — объёмный расход рабочей среды, м³/с.

Для элемента выполняется закон сохранения массы:

\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 0

где:

  • \dot{m}_1 — массовый расход через порт Port1, кг/с;
  • \dot{m}_2 — массовый расход через порт Port2, кг/с.

Положительное направление потока соответствует движению рабочей среды от порта Port1 к порту Port2.

Параметры состояния рабочей среды определяются через объект свойств Fluid.

3.5.6. PT02VP

Назначение

Насос с управляемым объёмным расходом.


Рисунок 3.5.6 — Компонент PT02VP в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для моделирования идеального насоса, объёмный расход которого задаётся внешним управляющим сигналом.

Значение расхода поступает через управляющий порт и может изменяться в процессе моделирования.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента
Port3 base.DOF1 1D управляющий порт, объёмный расход, м³/с

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
L base.real Длина элемента, м
P0 base.real Начальное давление, Па
T0 base.real Начальная температура, К
Fluid Имя объекта свойств среды

Физическая модель

Объёмный расход через насос определяется сигналом на управляющем порту:

Q = u_{Port3}

где:

  • Q — объёмный расход через насос, м³/с;
  • u_{Port3} — сигнал на управляющем порту, м³/с.

Связь между объёмным и массовым расходом определяется выражением

\dot{m} = \rho Q

где:

  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • Q — объёмный расход рабочей среды, м³/с.

Для элемента выполняется закон сохранения массы:

\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 0

где:

  • \dot{m}_1 — массовый расход через порт Port1, кг/с;
  • \dot{m}_2 — массовый расход через порт Port2, кг/с.

Направление потока определяется знаком управляющего сигнала:

  • при Q > 0 поток направлен от Port1 к Port2;
  • при Q < 0 поток направлен от Port2 к Port1.

Параметры состояния рабочей среды определяются через объект свойств Fluid.

3.5.7. PT01HE

Назначение

Теплообменник.


Рисунок 3.5.7 — Компонент PT01HE в библиотеке «Пневматика».

Обозначение

Компонент предназначен для моделирования теплообмена между двумя независимыми термопневматическими контурами: основным контуром и контуром охлаждения.

Теплообменник обеспечивает передачу тепловой энергии между потоками рабочих сред без их непосредственного смешения.

Порты

Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в основной контур
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из основного контура
Port3 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в контур охлаждения
Port4 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из контура охлаждения

Пользовательские параметры модели

Параметр Тип Описание
D1 base.real Гидравлический диаметр основного контура, м
D2 base.real Гидравлический диаметр контура охлаждения, м
L1 base.real Длина трубопровода основного контура, м
L2 base.real Длина трубопровода контура охлаждения, м
MDT1 base.real Коэффициент расхода основного контура
MDT2 base.real Коэффициент расхода контура охлаждения
k base.real Коэффициент передачи тепла, Вт/К
Properties_port12 Начальные давление и температура для портов 1, 2
Properties_port34 Начальные давление и температура для портов 3, 4
Fluid_main_circuit Имя объекта свойств среды основного контура
Fluid_cooling_circuit Имя объекта свойств среды контура охлаждения

Физическая модель

Тепловой поток между контурами определяется законом теплопередачи:

\dot{Q}=k\left(T_{main}-T_{cool}\right)

где:

  • \dot{Q} — тепловой поток между контурами, Вт;
  • k — коэффициент передачи тепла, Вт/К;
  • T_{main} — температура рабочей среды основного контура, К;
  • T_{cool} — температура рабочей среды контура охлаждения, К.

Если

T_{main}>T_{cool},

то тепло передается из основного контура в контур охлаждения.

Перенос энергии потоком рабочей среды в каждом контуре определяется выражением

\dot{Q}_{h}=\dot{m}h

где:

  • \dot{Q}_{h} — поток энтальпии, Вт;
  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • h — удельная энтальпия рабочей среды, Дж/кг.

Гидравлические потери в основном и охлаждающем контурах рассчитываются независимо и определяются параметрами соответствующих каналов, коэффициентами расхода и свойствами рабочих сред.